djianhua 发布于 2004-3-28 19:34:00
BUCK 型降压变压器! BUCK 型降压变压器中,采用驱动电路单独供电的方案,集电极电源与发射极输出供地,但是采用虚拟示波器的测量的时候,其中一个表笔的地与驱动电路的地相连接,用于测量驱动信号的波形,而另一个表笔的地则与集电极电源的地连在一起,这样测试出来的结果就是发射极只有12v左右,这个数值似乎是门极电压幅值减去门极发射极之间的饱和压降,也就是说不管集电极外加多少电压,发射极始终只有12v? 针对这个问题,会不会是虚拟示波器的两路没有隔离造成的?因为如果没有隔离的话,如果同时用两路来测量,内部的地相当于连在一起了,也就是说驱动电路的地不是悬浮? 这种分析对吗?请指教! wuly 发布于 2004-3-29 14:47:00
乱死了
看的好累! 只说一句:虚拟示波器的频率很低,大概就十几K,测不出什么东西来的 hihi 发布于 2004-3-30 20:33:00
对的 hihi 发布于 2004-3-31 8:19:00
djianhua:我就是电源论坛的老莱.
|